Vuelvo a insistir:
¿OPR?
¿Aire regulado o simple?
1º - Con positivo directo, conecto el clima y arrancan los ventiladores normálmente, pero al meterle corriente al compresor y llevar cinco minutos encendido, salta la máxima velocidad del ventilador cinco segundos, se para y cuando el ventilador se detiene vuelve a saltar. ¿Esto es normal?
Me he perdido. Detalla un poco más a ver donde va ese "positivo directo" ¿Quién se para? ¿Quién salta?
Ten en cuenta que tu sabes lo que hiciste y cómo, los demás no. De manera que explícalo para tontitos..... ya sabes, la m con la a= ma
El presostato ............. a falta de los datos que pido, algo se puede comprobar. Conector quitado, motor parado y polímetro en continuidad:
- Comprobar PIN 1 con PIN 3. No debe de haber continuidad.
- Comprobar PIN 1 con PIN 2. No debe de haber continuidad.
- Comprobar PIN 1 con PIN 4. No debe de haber continuidad.
En principio, esta es la disposición para que arranque.